چند سوال در مورد Ups و ژنراتور برق
سلام چند تا سوال
۱- فرض کنین ۲ تا ups آنلاین داریم که به هر کدومم ۶ تا باتری وصله، میشه ورودی یک ups رو به خروجی اون یکی وصل کنیم؟ مشکلی پیش میاد؟
۲-بخوایم یک موتور برق بخریم و بذاریم قبل ups با توجه به اینکه ممکنه نوسان زیادی داشته باشه بهشون آسیبی میرسونه؟
۳-موتور برقی وجود داره که به محض قطعی برق خودش روشن بشه و بیاد توی مدار ؟
۴-اگر بخوایم موتور برقی بخریم در حد یک سرور و ۱۰ سیستم رو ساپورت کنه باید از لحاظ فنی چه مشخصاتی داشته باشه؟
ممنون
3 پاسخ
سلام
ups ها یک مقدار جریان خروجی محدود دارن و برای دستگاههایی که بهشون وصل میشه برق پایدار ایجاد میکنند حالا شما میخواین به یک ups بار اضافه بدین تا تنونه به دستگاهها سرویس بده!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
موتور برقهای خوب خودشون استابلایزر دارن و اگر موتور خوبی بگیرین به ups احتاجی ندارین
بهترین موتور برق تقریبا 5تا 6 ثانیه بعد از قطع برق توی مدار میاد
برای این تعداد اصلا موتور برق نمیگیرن و از ups استفاده میکنند موتور برق های خوب از 200 میلیون به بالا شروع میشه که برای این کار به صرفه نیست
دوست عزی شما 12 تا باطری رو میتونی بصورت سری به یک usb وصل کنید و مدت زمان برق دهی رو بیشتر کنید
بقیه توضیحات رو هم خوب متوجه نشدم
سلام در خصوص مورد اول بفرمائید علت تصمیم به انجام این کار چیه؟ چرا باید خروجی یک ups را به ورودی ups دیگه بدید؟ این کار توجیح اقتصادی نداره
در خصوص مورد دوم با این کار موتور برق باید دائم در مدار باشه
برای مورد سوم میشه مدارفرمان طراحی کرد
برای سرور موتور برق توصیه نمیشه استفاده از برق شهر به همراه ups با بکاپ تایم باطری بالاتر بهتره