50٪ تخفیف روی تمام دوره‌ها!
پایان تخفیف تا:
مشاهده دوره‌ها
0

تعویض هارد سرور g7

سلام خدمت دوستان و مهندسین عزیز

روی سرور 5 تا هارد 146 دارم

رید 5 بستم 4 تا هارد رو

یه هارد یدکی تعریف کردم ...

یکی از هاردها خراب شده ، چراغش نارنجیه

هارد یدکی خودکار اومده ادامه کار رو پیش میبره 

برای تعویض هارد خراب فقط خاموش کنم عوض کنم اوکی میشه یا باید کار خاصی بکنم ؟

مرسی

پرسیده شده در 1398/10/22 توسط

4 پاسخ

0

یه سوال 

هارد جدید به عنوان یدکی میشینه یا یدکی مجدد خاموش میشه ؟ 

پاسخ در 1398/10/22 توسط
0

مرسی مهندس ممنونم بابت پاسخ سریع .

پاسخ در 1398/10/22 توسط
1

بله بعد از Rebuild شدن Array ها هارد یدکی میشینه و به عنوان Hot-spare مورد استفاده قرار میگیره در مواقع خرابی.

پاسخ در 1398/10/22 توسط
0

خیر نیازی به خاموش کردن سرور نیست. RAID 5 قابلیت Hot Swappable داره. فقط هارد دیسکی که جایگزین می کنید از یک برند باشه و ظرفیتش با بقیه هارد ها یکسان باشه. در ضمن پیشنهاد می کنم از اطلاعات هارد دیسک ها قبل از انجام این کار Backup تهیه کنید. همیشه ، همیشه ، و همیشه Backup داشته باشید.

پاسخ در 1398/10/22 توسط

پاسخ شما