قطع شدن مدام G10 از Vcenter
باسلام
به تازگی خواستیم دوتا سرورG10و G9 به vcenter اضافه کنیم که به مشکلات زیر برخوردیم.
اول اینکه تنظیمات کارت شبکه سرورها همه مثل هم هست. در dns برای هر هاست record و ptr آن تعریف شده است. G9 است نسخه 6.7 U3 را دارد که راحت اضافه شد.
اما برای G10 به مشکل برخوردم و ارور زیر را میدهد.
به ناگاه dns رو نمیبینه و از داخل esxi نمیشه dns هارا پینگ کرد .چند بار کارت شبکه سرور رو reset کنیم پینگ میاد. این مسئله در حالی است که از روی client خودم پینگ هاست رو تمام مدت دارم. بالاخره بعد از چند بار Reset کارت شبکه سرور، موفق به اضافه کردن این هاست به vcenter شدم اما بعد از چند دقیق disconnect میشه و ارور زیر را میده.
من اول فکر کردم اشکل از نسخه 6.7 u3 هست رفتم 6.7u1 را نصب کردم اما باز هم اینطوری شد. فقط هم برای G10.
مشکل چی هست؟ آیا باید certificate server راه اندازی کنم؟تمام مدت که توی vcenter نشان میدهد سرور disconnect هست من ping آن را دارم.
چیزی که در اینترنت پیدا کردم این مقاله هست ایا باید راهی که میگه را برم؟
https://communities.vmware.com/thread/619169
یک سوال دیگه:
برای warning که واسه cpu intel میده شما چی کار کردین؟
ممنون میشم من را راهنمایی کنید
سپاس
12 پاسخ
الان کارت شبکه سرور را restart کردم دوباره سرور را به vcenter به صورت ip اضافه کردم
ببینم کی قطع میشه-
توی 5-4 دقیقه باز قطه شد حتی وقتی با ip اضافش کردم
لینک سایت VMware رو هم ببینید.
ممنون میشم راهنمایی بفرمایید
کسی به این مشکل خورده؟
آیا g10 تنظیم خاصی داره؟
عکس ارور اول و ارور دوم نیفتاده من دوباره میزارم
وقتی ESXi رو با آدرس IP اضافه می کنید به vCenter server باز هم خطا میده و Add نمیشه ؟
اینم از ارور دوم
"اخه یکی استادی داشتیم میگفت حتما esxi رو با اسم اضافه کنید"
اجباری وجود نداره. بهتر هست که با اسم Add بشه به vCenter چون هم ساختار vCenter منظم تر میشه هم شناسایی سرور راحت تر میشه. اگه تعداد ESXi Host هاتون زیاد هست پیشنهاد می کنم حتما با FQDN ، هاست ها رو اضافه کنید.
"شما این مشکل رو دیدین قبلا؟"
بله ، داشتم.
"برای warning که واسه cpu intel میده شما چی کار کردین؟"
لطفا این سوال رو در قالب پست جداگانه مطرح کنید. متشکرم
امتحان کردم با ip هم همین ارور را میدهد
میتوجه نمیشم اشکال کارت شبکه سرور هست ؟ یا certificate نداشتن؟
شما چطور حل کردین؟
با ادرس ip امتحان نکردم . اخه یکی استادی داشتیم میگفت حتما esxi رو با اسم اضافه کنید منم سعی کردم فقط با اسم اضافه کنم. حالا امتحان میکنم.
شما این مشکل رو دیدین قبلا؟
باسلام
مشکلم حل شد. مشکل این بود که ip ILO Cash کرده بود. من قبلا یک ip به ilo داده بودم برای تست بعدا همون ip رو دادم به esxi و ip ilo را عوض کردم . اما ip قدیم در ilo مونده بود. با وجود اینکه هر بار سرور را خاموش روشن میکردم ip جدید ilo را میدیدم اما انگار با ip قدیم کار میکرد.
برای همین بعد از اتصال host به vcenter سریع host قطع میشد.خیلی اتفاقی وقتی سرور خاموش بود حواسم نبود توی مرورگر ip سرور را زدم و دیدم ilo اومد.