تعویض هارد سرور Hp Proliant DL180 G6 Hot Plug در زمان روشن بودن؟

سلام


تو شرکتمون یه سرور (( Hp Proliant DL180 G6 Hot Plug که 1st Raid Controller: HP Smart Array P410i/1G With FBWC هستش )) داریم که یکی از هارداش سوخته و چراغش به شکل ثابت نارنجی شده ، الان میخواستیم با هارد دیگه ای جایگزینش کنیم !!

میشه در حالی که سرور روشنه با هارد دیگه ای جایگزینش کرد ؟؟

بعدش باید کانفیگ خاصی رو سرور انجام بدیم یا خودش شناسایی و کانفیگ میکنه هارد رو ؟؟

یا سرور رو خاموش کنیم و بعد تعویض کنیم و کدومش بهتره ؟؟


ممنون میشم راهنمایی کنید

سپاس

پرسیده شده در 1401/03/24 توسط

3 پاسخ

1

نیاز به خاموش کردن سرور نیست-مدل دقیق هارد معیوب رو تهیه کنید و در bay قرار بدید

پاسخ در 1401/03/25 توسط
0

تشکر از پاسخگویی و راهنمایی

انجام دادیم و مشکل حل شد

سپاس

پاسخ در 1401/03/30 توسط
3

سلام
بهتره اول یه بکاپ تو سطح سرویس ها بگیرید و بعد هارد دیسک رو عوض کنید. نیاز نیست سرور خاموش باشه ولی توصیه میشه این کار رو زمانی انجام بدید که بار کمتری روی سرور باشه چون بلافاصله بعد از درج هارد جدید فرآیند Rebuild شروع میشه و این خودش به دیسک های دیگر اون RAID استرس وارد میکنه. 

پاسخ در 1401/03/24 توسط