50٪ تخفیف روی تمام دوره‌ها!
پایان تخفیف تا:
مشاهده دوره‌ها
0

تعویض هارد خراب سرور hp DL380 G10 با هارد جدید

سلام. وقت بخیر روی سرور 4 تا هارد 300 گیگ داریم که با رید 5 در حال استفاده هستند و esxi روشون نصب شده یکی از این هاردها سوخته در ilo هارد رو در وضعیت failed نشون میده و چراغش هم زرد شده و.. هارد جدید با همون پارت نامبر خریدیم و جایگزین هارد جدید کردم اما هارد رو شناسایی نمیکنه چراغ هارد جدید هم چنان زرد هستش فرایند قرار گرفتن هارد در رید و بازنویسی اطلاعات روش انجام نمیشه و ilo هم همچنان پیغام خطا دارد چک کردم بین هاردهای موجود 300 گیگ و این هارد جدید چند تا اختلاف وجود دارد
ممنون میشم راهنمایی کنید این تفاوت ها باعث عدم قبول هارد شده یا خیر ؟
هارد جدید هم باید عوض بشود؟؟
و کلا راهکار حل مشکل چیه
اینجا عکس دیگه نمیشه اپلود کرد متاسفانه بنابراین اطلاعات که اختلاف دارند رو فقط می نویسم ممنون از دوستان
هارد سالم
status : ok
logical/physical block size : 512/512bytes
model type : HP EH000300JWCPK
frimware version : HPD3
rotational speed : 15100 RPM

هارد جدید
status : failed
logical/physical block size : 512e/4096bytes
model type : HP EH0300JDYT
frimware version : HPD7
rotational speed : 15000 RPM

پرسیده شده در 1404/04/21 توسط

2 پاسخ

1

داخل کنسول سرور هم اضافش کردین به Raid

پاسخ در 1404/04/21 توسط
0

ببین دوست عزیز مشکل اصلی اینجاست که هارد جدیدی که گذاشتی با هاردهای قبلیت از نظر ساختار فیزیکی داده ها فرق داره و رید کنترلرت اون رو به عنوان عضو مناسب برای رید نمی شناسه، برای همین اصلاً وارد فرآیند rebuild نمی شه و همچنان failed نشونش می ده.

مهم ترین اختلاف اینه که هاردهای قبلیت block size شون ۵۱۲ بایت واقعی هست (یعنی هم logical هم physical هر دو 512)، ولی هارد جدیدی که آوردی از نوع 512e هست، یعنی فیزیکی ۴۰۹۶ بایته ولی برای سازگاری خودش رو به صورت 512 emulated نشون می ده. این تفاوت باعث می شه که کنترلر RAID نتونه باهاش کار کنه چون block size باید توی کل مجموعه یکی باشه. اگر یه هارد با block size متفاوت بذاری، سیستم نمی تونه اون رو به درستی توی آرایه RAID قرار بده چون ساختار نوشتن دیتا یکی نیست.

از اون طرف، مدل هارد هم فرق داره (یعنی اسم مدل و حتی فرم ویر)، این خودش ممکنه باعث ناسازگاری بشه ولی مشکل اصلی همون block size هست. چرخش RPM هم خیلی مهم نیست، اختلاف خیلی کوچیکه و باعث ناسازگاری نمی شه.

راهکار اصلیت اینه که حتماً باید یه هارد بیاری که block size ـش با قبلیا یکی باشه یعنی دقیقاً 512/512 باشه. ترجیحاً همون مدل قبلی باشه یا اگه نشد، مدلی بیاری که از لحاظ ساختار دقیقاً با اونایی که داری match باشه.

تا وقتی این کار رو نکنی، هارد جدید هرچقدر هم سالم باشه باز توی وضعیت failed می مونه چون اصلاً وارد آرایه RAID نمی شه و امکان rebuild شدن براش نیست.

پس یا هارد رو پس بده یا بفروش و یکی با block size 512 واقعی بگیر، مشکل حل می شه.

اگه بخوای از توی SSA یا ILO دقیق تر ببینی، اونجا معمولاً یه ارور مثل Block Size Mismatch یا Unsupported Disk Format می زنه که همین موضوع رو تایید می کنه.

در کل مشکل از خود هارده نه سرور نه کنترلر. فقط باید مدل سازگار بذاری و تمام.

پاسخ در 1404/04/21 توسط

پاسخ شما