50٪ تخفیف روی تمام دوره‌ها!
پایان تخفیف تا:
مشاهده دوره‌ها
0

خطای هارد در سرور

با سلام

من روی یکی از هارد های سرور خطای data disk: predictive failure داده

این خطا مال چیه خارد ها هنوز یکسال کار نکرده

مدل سرور dl380 g9

ورژن esx: 6

با سلام
من روی یکی از هارد های سرور خطای data disk: predictive failure داده
این خطا مال چیه خارد ها هنوز یکسال کار نکرده
مدل سرور dl380 g9
ورژن esx: 6
||http://tosinso.com/files/get/5f66ec49-d481-4e60-a5f8-17c7691077af||
پرسیده شده در 1395/07/04 توسط

3 پاسخ

0

مهندس برای چک کردن بهتر اگر سرورتون HP هست از طریق smart start یا intelligent provisioning شما میتونید این هارد دیسک رو از قسمت Diagnostics چک کنید و یک تست کلی ازش بگیرید .

موفق باشید

پاسخ در 1395/07/06 توسط
0

این هارد دوماه کار کرده

احتمال مشککل نرم افزاری وجود نداره؟

یا مال RAID کنترلر باشه؟

پاسخ در 1395/07/06 توسط
1

مهندس بهتره این هارد رو هرچه سریع تر با هاردی سالم جایگزین کنید . این warning زمانی در vSphere نمایش داده میشه که hypervisor خطاهایی بیش از حد معمول رو در یک تایم مشخص از هارد دریافت کنه . پس احتمال Down و die شدن این هارد وجود داره . من پیشنهاد میکنم زودتر با هاردی سالم جایگزین بشه .

پاسخ در 1395/07/04 توسط

پاسخ شما