0
غیر فعال شدن پورت
سلام
وقت بخیر
یه سوئیچ ۲۴ پورت دارم ک چندین دستگاه بهش وصل هستن،
هر بار ک برق میره و میاد یکی از پورت ها غیر فعال میشه و باید براش clear port بزنم تا وضعیت اوکی بشه،
علتش چی میتونه باشه و راه حلش چی؟؟
3 پاسخ
0
سلام تنها در صورتی بعد از reload سوییچ پورت به علت port security به حالت err-disable میره که شما قبلا err اون پورت رو برداشته بودین ولی wr نزدین و مک قبلی روی startup config سوییچ مونده و بعد از ریلود به اون مک برمیگرده و وقتی سیستم جدید متصل میشه err میخوره.
1
چند تا مورد رو میشه بررسی کرد:
بررسی پورت و لاگها
در مرحله اول وضعیت پورتها و لاگهای سوئیچ را بررسی میکنیم:
show interfaces status
show logging
مرحله 2 تنظیمات مروبط به پورت را بررسی میکنیم:
show running-config interface gigabitEthernet 1/0/1
خاموش و روشن کردن پورت
interface gigabitEthernet 1/0/1
shutdown
no shutdown
پاک کردن تنظیمات پورت
میبریم پورت رو تو حالت پیش فرض و تنظیمات کارخانه :
default interface gigabitEthernet 1/0/1
گام بعدی فریمور رو نگاه کنیم اگر آپدیت جدید داده بود آپدیت میکنیم:
show version
اگر غیر این موضوع ها بود سخت افزار باید بررسی بشود.
0
سلام وقت بخیر
ممکنه روی اون پورت خاص مک ادرس استیکی خورده باشه، شو ران بگیرید از اینترفیس مورد نظر و بررسی کنین