با سلام و خسته نباشید خدمت دوستان و اساتید

من یک مشکلی در شبکم دارم با اینکه تایم اکتیو دایرکتوری و ادیشنالم درست و اکیه تایم یکسری از ویندوزهای کلاینت بهم میریزه و من دلیلش رو نمیفهمم

ممنون میشم راهنمایی بفرمایید

ویندوز اکتیو دایرکتوری و ادیشنالم ۲۰۱۶ هستش و کلاینتها ۱۰ ورژن 1809

با سپاس فراوان

پرسیده شده در 1397/11/16 توسط

11 پاسخ

0

dchp روی روتر سیسکو تنظیم شده است

مشکل تقریبا برای نصف کلاینتها بوجود آمده است

روی domain controller ها آدرس NTP ست نشده است

این دستور رو زدم w32tm query status

جواب زیر رو گرفتم

\WINDOWS\system32> w32tm query statusLeap Indicator: 3(not synchronized)Stratum: 0 (unspecified)Precision: -23 (119.209ns per tick)Root Delay: 0.0000000sRoot Dispersion: 0.0000000sReferenceId: 0x00000000 (unspecified)Last Successful Sync Time: unspecifiedSource: Local CMOS ClockPoll Interval: 10 (1024s)

پاسخ در 1397/11/16 توسط
0

دستورات زیر رو در سیستم های کلاینت اجرا کنید :

net stop w32time
w32tm /unregister
w32tm /register
net start w32time
پاسخ در 1397/11/16 توسط
0

فقط برای تعدادی از کلاینت ها این مشکل بوجود میاد ؟

باتری CMOS اون کلاینت ها تاریخ مصرفش تموم نشده ؟

روی Domain Controller ها آدرس NTP server تعریف نکردین ؟

دستور زیر رو روی کلاینت هایی که این مشکل رو دارن اجرا کنید و بررسی کنید که حتما از Domain Controller هاتون دارن Time شون رو Sync می کنن :

w32tm /query /status
پاسخ در 1397/11/16 توسط
0

دستور زیر رو روی سیستم کلاینت اجرا کنید :

w32tm /query /source

خروجی رو اینجا قرار بدید.

دستور زیر رو هم روی سیستم کلاینت اجرا کنید ببینید درست میشه :

w32tm /recync /force
پاسخ در 1397/11/17 توسط
0

اگر اسم سرور ما dc01 باشه و اسم دامین ما trc.int باشه دستور زیر درسته؟

لازم نیست اسم دامین و دامین کنترلر رو وارد کنید.

پاسخ در 1397/11/17 توسط
0

ساعت روتر درست است؟

اگر ساعت برای شما مهم است ntp سرور رو راه اندازی کنید

پاسخ در 1397/11/16 توسط
0

من batch file بالا رو درست کردم و run کردم ولی متاسفانه ساعت درست نشد

پاسخ در 1397/11/17 توسط
0

اگر اسم سرور ما dc01 باشه و اسم دامین ما trc.int باشه دستور زیر درسته؟

w32tm config syncfromflags:dc01.trc.int /update

net stop w32time

net start w32time

پاسخ در 1397/11/17 توسط
1

یه کار خوب هم میتونید انجام بدین اونم اینه که کلاینت ها رو مجبور کنید تا زمانی که سیستم هاشون بوت شد و اومد بالا تایم هاشون رو با دامین کنترلر Sync کنن. برای این کار یه Batch file درست کنید و دستور زیر رو توش تایپ کنید :

w32tm /config /syncfromflags:domhier /update
net stop w32time 
net start w32time

این دستور رو با استفاده از GPO به کلاینت ها اعمال کنید. توجه کنید که در قسمت Startup Script باید این اسکریپت رو قرار بدید.

پاسخ در 1397/11/16 توسط
0

سلام

دوست عزیز dhcp از کجا میگیرن ؟ time رو تنظیم کردین که از dhcp سرور بگیرن؟