-1
محاسبه میزان مصرف سرور
سلام
یک سرور DL380 G10 دارم که دو پاور 800 دارد. و هر دو پاور وصل هستند.
برای محاسبه UPS مناسب یعنی میزان توان این دستگاه رو باید 1600 اعلام کنیم؟
یا این که مصرف پاور دوم تنها هنگام قطع برق پاور اول است.
1 پاسخ
1
سلام وقت بخیر
برای محاسبه میزان قدرت UPS باید برق تمام دستگاه هایی رو که نیاز دارن تا در زمان قطع اینترنت روشن باشن رو محاسبه کنید
مثلا مودم ، روتر ، اکسس پوینت ، سرور HP (که خودتون میفرمایید) ، گتوی ویپ و ...
برای این سرور هم توان یکی از پاورهاشو باید در نظر بگیرید + 200 الی 300 وات بیشتر
یعنی چیزی حدود 1100 وات
و نکته دیگر اینکه کلا در انتخاب خود UPS هم خیلی دقت کنید و حتماٌ با گارانتی بخرید و اینکه مدل UPS تون رو 500 تا 800 وات بیشتر از مصرف کل دستگاه هاتون انتخاب کنید که به برد دستگاه و باتری هاش در زمان قطعی فشار نیاد.