کابل کشی ساختمان
با سلام
دوستان ما یک رک 37 یونیت داریم د داخل یک اتاق قرار دادیم و الان میخوایم کابل کشی انجام بدیم.
ساختمان 2 طبقه و هر طیقه 10 اتاق و اتاق سرور طبقه اول می باشد.
سوال :
برای کابل کشی کابل رو از اتاق سرور به سمت اتاق ها ببرم ؟؟ یا اینکه از سمت اتاق ها به سمت رک بیارم ؟؟
آیا اول باید به پچ پنل وصل کنم یک سر کابل رو و بعد به سمت اتاق ها ببرم ؟؟ یا اینکه اول کابل و رد کنم و بعد بیام برای اتصال به پچ پنل ؟
مرسی
8 پاسخ
- از هر نود به تاق سرور محاسبه کنید چه مقدار کابل نیازه
- نود ها رو گروه بندی کن. مثلا نودهای هر اتاق میشه یک گروه
- متراژی که محاسبه کردی برای هر نود تا اتاق سرور رو از قرقره کابل قطع کن(معمولا دو متر برای آرایش رک کنار میذارن پس متراژی که برای هر نود محاسبه کردی به علاوه 2 متر کن یا مقداری که میبینی نیازه با توجه به شرایط اتاق سرور ) و دو سر هر تکه کابلی که کات کردی رو شماره بزن که بدونی هر کابلی برای چه نودی هست
- کابلها رو از سمت اتاق سرور توی داکت بخوابون و با توجه به اندازه رک مثلا دو متر آزاد بزار ( برای مرحله آرایش رک)
- دسته های کابلها رو توی داکت بخوابون و بعد از رسیدن به هر اتاق هر رشته کابل رو برسون به نودها
- مهمه که کابلها شانه (مدیریت) کنی و نگذاری که گره بخورن به هم
- اینجا باید مراقب بود که به کابل ها آسیبی نرسه و بیش از حد خم یا شکسته نشه
- کابل های شبکه باید با رعایت فاصله استاندارد از کابل برق قرار بگیرن
- وقتی کابل کشی تموم شد موقع سر بندی نود ها و آرایش رک میرسه
- بعد از سر بندی نود ها و آرایش رک می رسه به تست لینک ها
- بعضی کارفرماها به تست ساده با Tester بسنده می کنن و بعضی درخواست تست فلوک می دن
اگر باز سوالی بود بپرس
مرسی از پاسختون
فقط عکس دومی لود نمیشه
مرسی
دو نوع پچ پنل وجود داره
- یکی که ماژولها یا کی استونهاش از فریم جدا میشه، در این صورت می تونی فریم رو روی رک ببندی و یکی یکی ماژولها رو سر بندی کنی و داخل پچ پنل جا بندازی.
- دیگری که ماژولها از فریم جدا نمی شه و سخت تره. برای این کار پچ پنل رو سربندی می کنی و بعد داخل رک می بندی و نیاز به یه آچار داره که سیم های کابل رو جا بندازی داخل ماژول
قبل از اینکه شروع کنی به سر بندی پچ پنل
- باید بدونی که کجای رک میخوای چی ببندی، برای مثال تو سوئیچ و سرور هم ممکنه داشته باشی. یه نگاهی توی اینترنت بنداز ببین در مورد استادارند های آرایش رک
- موقعیت رک رو در نظر بگیر و ببین که کابلها از کجا وارد رک میشن، از سقف یا از کف. معمولا رکها محل ورود کابل دارن می تونی ببینی کف یا سقف رک رو.
- چه از سقف یا چه از کف وارد میشود کابل ها رو دسته و هدایت می کنی از سمت ستون های رک و میاری به سمت پچ پنل. این کار باید بسیار تمیز و با آرایش انجام بشه چون کار یکباره و عمریه.

- این مرحله بست کمربندی خیلی کمک می کنه و برای هر کابل که میاد به سمت پچ پنل می بایست که از قبل کابل رو مطابق شکلل بخوابونی و ببنی چقدر طول نیازه و بعد که سربندی کابل ها تموم شد باید مثل شکل بالا دربیاد.
از بین استاندارد T568A & T568B تفاوت در سربندی هست فقط و مهم اینه که یکپارچگی در همه سربندی ها از پچ پنل تا نود ها حفظ بشه. ولی چیزی که بیشتر استفاده میشه T568B هستش.
در مورد کابل کاری به برند ندارم. ولی اینکه میگن تمام مس فقط یه عبارت تهییج کننده مشتری توی پیشفاکتور هست.
بر اساس استاندارد وقتی می گن کابل شبکه یا اترنت باید که یه سری شرایط داشته باشه وگرنه از نظر شکل، کابل چهار زوج تلفن هم مثل کابل شبکه می مونه و تمام مس هم پیدا میشه.
تست فلوک
استاندارد میگه حداکثر طول کابل اترنت 100 متر هست پس مشکلی از این نظر نداری
تست فلوک میزان نویز هر لینک رو نشون میشده به اضافه متراژ هر لینک که گاهی اوقات اگر کارفرما و پیمانکار بر سر کابل مصرفی به توافق نرسن تست فلوک میگه چقدر کابل مصرف شده. برای مثال اگر کابل cat6 نصب شده، انتظار یه حداقل پهنای باند ازش میره، پهنای باند کابلcat6 در شرایط ایده آل 1000 Mb/s هستش ولی فرض کن با این کابل پهنای باند 400 Mb/s یا کمتر بگیری، خوب یه جای کار میلنگه
برای اینکه تست فلوک رو با موفقیت رد کنن این آیتم ها مهمه
- استاندارد بودن کابل شبکه
- استاندارد بودن ماژولهای شبکه مثل کی استونها و پچ پنل
- درست انجام دادن سربندی ها. شکل زیر اشتباه هست. میبایست که هیچ رشته کابلی بیرون از غلاف نمونه

- حالت درست به این شکله
- رعایت کردن فاصله کابل شبکه از کابلهای برق
یه چیزی رو در نظر بگیریرد که تو این کار ممکنه یه مقداری اشتباهاتی بکنید که باعث دردسر و هزینه بشه ، خیلی بهتره که حداقل یه برقکار یا کسی که کارش کابل باشه کنارتون باشه و یه بار تجربه به دست بیارید.
شما فکر کنید :
1- اگه اول کابل ها رو به پچ پنل وصل کنید ، بعد از کجای رک می خواید ردشون کنید ؟ از دیواره که بهتره نباشه از سقف و کف هم که پچپنل به راحتی رد نمیشه.
2- کابل کشی باید تمیز باشه ، پس باید اول پچ پنل تو رک پیچ بشه و بعد کابل ها رو از مسیری رد کنید که بعدا تو دست و پا نباشه و ضمنا به هم هم بسته بشن که تکون نخورن
با تشکر از شما
بعد از کابل کشی نحوه اتصال کابل یه پچ پنل به چه صورت هست ؟ یعنی اینکه پچ پنل و توی رک نصب کنم و بعد از پشت رک کابل و وصل کنم ؟ یا اینکه پچ پنل بیرون از رک باشه و کابل از تو رک رد بشه و بعد پچ پنل و نصب کنم ؟؟
سوال بعد اینکه استاندارد 568b معمولا کار می کنند یا 568a ؟؟
من کابلی که خریداری کردم نگزنس cat6 sftp تمام مس بدون تست فلوک است, آیا تاثیری داره بدون تست خریداری کردم ؟؟
و اینکه تست فلوک برای چی هست ؟ من بیشترین متراژ کابل 90 متر هست آیا کابل بدون تست من جواب میده ؟؟
مرسی
این هم از عکس دومی
برای کابل کشی کابل رو از اتاق سرور به سمت اتاق ها ببرم ؟؟ یا اینکه از سمت اتاق ها به سمت رک بیارم ؟؟
جایی خوندید یا کسی گفته کابل شبکه یا هر کابل دیگه ای جهت داره ؟
آیا اول باید به پچ پنل وصل کنم یک سر کابل رو و بعد به سمت اتاق ها ببرم ؟؟ یا اینکه اول کابل و رد کنم و بعد بیام برای اتصال به پچ پنل ؟
تو نتیجه اش که فرقی نداره و اول همه کابل ها رو می کشن بعد یه بارکی سرهاشون رو وصل میکنن و همه رو تست می کنن.
کلا متوجه نشدم ؛ این تقدم و تاخر و جهت چرا براتون سوال بوده.
مرسی از پاسخ شما
برام سوال بود که آیا قاعده خاصی دارد یا خیر
منون از شما