0
مشکل در مانیتورینگ پورت سوییچ در OPmanager
سلام دوستان. من با نرم افزار opmanager دیوایس های داخل شبکه را مانیتور میکنم. اخیرا یک سوییچ سیسکو 2960 را هم اد کردم اما نمیدونم علیرغم اینکه اون پورتها آپه و ترافیک داره چرا بعضی از پورتهاش مانیتور نمیشه(1 تا 16) و چراغشون هم سبز نیست. و هم اینکه چرا پورتهای سوییچ در مانیتورینگ به دو قسمت تقسیم شده. لطفا راهنماییم کنید
2 پاسخ
0
سلام و عرض ادب خدمت شما دوست عزیز
یکبار سوئیچ رو حذف کنید مجددا اضافه کنید. چون اینطور که من میبینم نوشته که:
monitoring via ICMP یعنی از طریق ICMP داره مانیتور میکنه نه SNMP
0
سلام مهندس ممنون از پاسخ شما. به دستور شما با یکبار حذف و اضافه مشکلم حل شد. اما کماکان monitoring via ICMP دارم. سوییچ های دیگه هم همینطورن. چکار باید انجام بدم؟