پیغام در ilo سرور hp
سلام دوستان چراغ سرور چشمک زن شده و این خطا رو داخل ilo نمایش میده باتری رید کنترلر رو عوض کردم هنوز خطا برطرف نشده ممنون میشم راهنمایی کنید.
کد خطا :POST Error: 1797
POST Error: 1797-Slot X Drive Array - Cache Data Backup or Restore Previously Failed or Cache Read Error Occurred and data in Cache has been lost.
7 پاسخ
ممنون
شما منظورتون اینه Action: Replace the DIMM.
آخه رم ها سالم هستند یه بار رم ها رو در بیارم و رو همون اسلات دوباره جاگذاری کنم؟
سلام
سرور رو خاموش کردم تمامی رم ها رو در آوردم و دوباره جاگذاری کردم
فریمویر رید کنترلر رو هم آپدیت کردم ولی هنوز پیغام اخطار بر طرف نشده
من که منظور ندارم :) سایت hp میگه.
تااونجا که یادم میاد نوشته برای نوشتن و بک اپ از فلش ،میخاد از رم استفاده کنه نمیتونه.حالا یا مشکل خود اسلات هست یا خود رم یا برق کم میاره یا ......البته این موردم هست شاید error که برمیگردونه مستقیم به ایراد اصلی اشاره نکنه گاهی اینجوری میشه.
چون اگه مشکل از باتری میبود تعویض کردید باید درست میشد که نشده.
"آخه رم ها سالم هستند یه بار رم ها رو در بیارم و رو همون اسلات دوباره جاگذاری کنم؟"
بله
یک لینک دانلود گذاشتم باز کنید و صفحه 90 رو ملاحظه بفرمایید
سلام دوست عزیز
براساس سایت hp این پیام برای اسلات رم هست.ارتباطی به باتری رید نداره.
تواین مدت رم جا به جا نکردین؟ سرورو خاموش کنید و رم هارو دوباره جابزنین روی همون اسلاتی که هستند.
چندتا پاور روی سرور هست؟سالم اند ؟یعنی برق کافی به سرور میرسه؟
ممنون
خارج تایم کاری باید عوض کنم ببینیم درست میشه
سلام ممنون از راهنمایی
فک نکنم ربطی به رم داشته باشه
چون مستقیما گفته اطلاعات کش از بین رفته
سرور تغیری نداشته رم ها اوکی هستن
پاور ها هم سالم و در حال کار هستند