بهار آموزش با تخفیف های شگفت انگیز توسینسو بهار آموزش با تخفیف های شگفت انگیز توسینسو
مانده تا پایان تخفیف
مشاهده دوره ها
0

خطای مربوط به چراغ هارد سرور

سلام

سرورم HP dl380 G6 هستش و به عنوان سرور Additional برای دامینم استفاده میشه.دو تا هارد داره با مشخصات 6G DP 15k SAS - 146 GB که هارد شماره یکش چراغش نارنجی شده.چطور بفهمم از کدوم رید استفاده شده.و اینکه چطور هارد تعویض بشه تا اطلاعات از بین نره.

پرسیده شده در 1395/02/20 توسط

3 پاسخ

0

شما می تونید از سیستم HP Array Controller که روی سرور نصب هستش این اطلاعات رو بگیرید

اما اگر مطمئنید که Raid هستند ،(و اطلاعات فقط روی این یک هارد نیست ) با خیال راحت می تونید این هارد رو با یک هارد سالم جایگزین کنید بدون اینکه حتی سرور رو خاموش کنید

البته فرایند نوشتن دیتا تو هارد جدید ممکنه کمی طولانی باشه که از چراغ روی هاردها و همینطور داخل برنامه می تونید اون رو ببینید ولی به طور خلاصه شما کلا درگیر چیز خاصی نمیشید.

پاسخ در 1395/02/20 توسط
0

ممنون از جواباتون.عالی

پاسخ در 1395/02/20 توسط
0

به احتمال 90 در صد سرور شما داره از رید 1 استفاده میکنه یا همون رید mirror

سرور ریست کنید در زمان بوت کلید F8 بزنید و وارد تنظیمات رید کنترل بشید و اونجا میتونید مدل رید سرور ببینید

اگر رید 1 بود شما یه هارد مشابه خریداری کنید و با هاردی که معیوبه تعویض کنید البته بعد از روشن کردن سرور و بالا اومدن اون.در زمان ریکاوری برق سرور قطع نشه

پاسخ در 1395/02/20 توسط

پاسخ شما