با سلام .بنده قرار برای اولین بار پروژه نصب دوربین ip رو انجام بدم . یک سوال دارم . محیطی که قرار دوربین نصب بشه دارای طول 160 متر و عرض 60 متر هست . بنده سه سوییچ در نظر گرفتم . اولی سوییچ گیگ در فاصله 100 متری از اتاق مانیتورینگ هست . دومی سوییچ گیگ در فاصله 60 متری از سوییچ اول . و سومی سوییچ 10/100 در فاصله ی 70 متری از سوییچ دوم . سوالم اینه که مشکلی از نظر فاصله برام پیش میاد ؟ ایا این سه سوییچ برای تقویت سیگنال این فاصله که حدود 230 متر میشه کفایت میکنه ؟

پرسیده شده در 1396/11/12 توسط

12 پاسخ

0

میشه دلیلشو بگین ،؟ من سه تا لینک دارم . اولی 80 متر ؛ دومی 80 متر و سومی 70 متر . دوربینام هم حداکثر طول کابلش 50 متره.مشکل کجاس الان

پاسخ در 1396/11/15 توسط
1

شما اگر قراره مابل رو با کابل برق بخوابونی تو لوله حتما از sftp استفاده کن

یادت باشه تو کار همیشه کابل خوب و سوکت خوب استفاده کن

چقد من سر همین یه کوچولو سوکت بدبختی کشیدم

تعداد کل دوربین ها چنداست؟

پاسخ در 1396/11/13 توسط
1

دلیلش اینه که:

1-توی متراژ بالا جریان دیتا روی کابل شبکه ضعیف خواهد شد

2-توی متراژ بالا کابل برق بیشتر در کنار کابل شبکه قرار داره ، پس تاثیر بیشتری روی کابل شبکه میگذاره و نویز ایجاد میکنه

جمع این دوتا مطلب باعث میشه که کار به مشکل بخوره...

البته کیفیت کابل در این مورد تاثیر زیادی داره . اگر کابل کیفیت خوبی داشته باشه هم ضعیف شدنه به حداقل میرسه و هم تاثیر کابل برق به کمترین مقدار ...

پاسخ در 1396/11/15 توسط
0

تعداد دوربینام 10 تاس. 2 مگ هم هست . به دلایلی مجبورم برا لینک بین سوییچا utp لگرند استفاده کنم و برا دوربینام utp نگزنس. مشتری توان هزینه کردن کابل sftp رو نداره . اگر کابل برقمو با شبکه بخوابونم تو لوله فکر نکنم مشکلی پیش بیاد ؛ اخه فشار قوی که نیست!

برا سوکت هم چون کابلم sftp نیست ؛ همون سوکت معمولی cat 6 رو استفاده میکنم .

پاسخ در 1396/11/14 توسط
0

مکان یک باغه . به سوییچ 100 فقط دوتا دوربین وصل میشه . برا لینک های بین سوییچام کابل utp تست دار در نظر گرفتم . و برای دوربینها کابل utp بدون تست . نهایت متراژ کابل دوربینا 50 متر میشه. شما میگین حتما باید sftp باش ؟ چرا ؟ کابلارو قراره با یه کابل برق 2در 75 بخوابونم تو لوله pvc

پاسخ در 1396/11/13 توسط
0

به نظر شما مشکلی پیش میاد ؟؟

پاسخ در 1396/11/14 توسط
1

مکان سوییچارو رو نقشه جابجا کردم . حداکثر طول کابل لینکم رفت رو 90 متر . امیدوارم مشکلی پیش نیاد . با تشکر

پاسخ در 1396/11/13 توسط
0

سلام

بنده دوربین تحت شبکه رو نصب کردم اما البته به مکان مورد نظر بنده حق استفاده از تجهیزات وایرلس نداشتم فیبر مجبور بود راه بندازم و از سوییچ های ماژول sfp استفاده کردم . الان کلی راضیم چون پایداریش زیاده

اما بنده برا این مسات و حتی کمی بیشتر جایی دیگه از کابل sftp لگرند استفاده کردم جواب داد پیشنهاد من اینه که برای این پروژه ات از کابل sftp لگرند استفاده کنی

موفق باشید

پاسخ در 1396/11/13 توسط
0

سلام

دوست عزیز اگر کابل خوبی استفاده نکنید و محیط شما هم صنعتی باشه شک نکنید که با این متراژها به مشکل خواهید خورد . مخصوصا کابل 100 متری

سعی کنید بهترین کابل و sftp استفاده کنید و اگر محیط صنعتی است کابل ارت یادتون نره و طراحی رو جوری انجام بدین که با بهترین کابل متراژها زیر 85 تا 90 متر باشه

ضمنا تعداد دوربین و پهنای باند رو هم دقت کنید که سوئیچ 100 کم نیاره

پاسخ در 1396/11/13 توسط
0

دوست عزیز اگر متراژ بالا است به مشکل خواهید خورد

پاسخ در 1396/11/14 توسط
0

کابل ارت یک کابل است که از همه سخت افزارهای به چاه ارت وصل میشه و برای محیطهای صنعتی است نه محیط شما

دوست عزیز کابل sftp پیشنهاد دادم چون کابل های خوبی هستند و متراژ بالا رو جواب میدن

اگر به کابل مطمئن هستین بکشین چون اگر کابل خوبی نباشه توی متراژ بالا به مشکل میخورین

کابل sftp خوب رو من تا 120 متر هم جواب گرفتم اما کابهای ضعیف ، 70 متر هم جواب نمیدن

در هر صورت اگر کاری کنید متراژ به 90 نرسه بهتره

پاسخ در 1396/11/13 توسط
0

و همچنین اگر زحمتی نیست در مورد کابل ارت بیشتر توضیح بدین و نحوه ی نصبش

پاسخ در 1396/11/13 توسط

پاسخ شما