از کار افتادن شبکه
سلام
من در یک بیمارستان به عنوان کارشناس ای تی کار میکنم
مدتی که شبکه به از چند ساعت از کار میافته در اتاق سرور دو عدد سرور اچ پی و سه عدد سوییچ 2960 سیسکو وجود داره و همچنین 7 بخش مجزا که هر کدوم یه یک سوییچ 2960 متصل هستند .وقتی کاربران به سرور اول که نرم افزار HIS بیمارستانی روش نصب هست ارتباط ندارند با کشیدن پاور سوییچ ها و اتصال مجدد اتاق سرور دوباره برای سه الی چهار ساعت ارتباط برقرار میشه نمیدونم مشکل از کجاست ؟
لطفا راهنماییم کنید
7 پاسخ
سلام
دوست عزیز احتمال زیاد شما تو شبکه لوپ داری
منظورشون ابزارهای تست کابل و کانکتورهای شبکهست
اون سوییچی که خاموشش می کنید و شبکه درست میشه رو روشن کنید و وقتی شبکه دورازه ار کار افتاد کابل های اون سوییچ رو یکی یکی قطع کنید و چک کنید ببینید کی شبکه درست میشه سعی کنید از کابل های پایین دست شروع کنید.
سلام دوست عزیز
کلا این ساختاری که شما گفتین ایراد داره، شما باید توی اتاق سرورتون از سوئیچ 3750 یا 3850 استفاده کنید، بعد ارتباط هر بخش یا vlan رو بصورت لایه سه ای تعریف کنید
(توی پلان های اشتباه با موارد عجیب همیشه روبرو میشین، اول پلانتون رو اصلاح کنید بنظر من)
پراپ چیه ؟
اين بيمارستان ها ( بخصوص اگر دولتي باشن ) هميشه مشكلات لوپ و IP تكراري دارن ... انقدر شبكه هاشون فلت هست هميشه سردرگمي ... براي امور پسيو ي پراب تهيه كن براي پيدا كردن مسير كابل ها خيلي ابزار بدرد بخوريه ... ببين كسي به سيستم ها IP دستي تكراري نداده
سلام خدمت شما دوست عزیز
اول اینکه: زمانی که ارتباطات قطع میشه چراغ های سوئیچ ها به چه صورت هستند؟ تا حدودی اگر مشکل از سمت سوئیچ باشه میتونید از روی رفتار چراغ ها متوجه مشکلش بشین. این لینک رو هم مطالعه بکنید.
و دوم اینکه: روی سوئیچ دستور show proccess cpu sorted رو بزنید و ببینید وقتی ارتباطات قطع میشه cpu سوئیچ به چه صورت هستش. چون اگر توی شبکه loop داشته باشین ممکنه cpu سوئیچ انقدر بالا بره که بعضی از پردازش ها رو نتونه انجام بده.
و در نهایت: حتما یک نرم افزار مانیتورینگ نصب بکنید تا بتونید بهتر مشکلاتتون رو پیدا کنید.
سلام
احتمال داره ip تکراری داده باشی یا دوسر کابل به یک سوییچ وصل باشه
تست کنید