50٪ تخفیف روی تمام دوره‌ها!
پایان تخفیف تا:
مشاهده دوره‌ها
0

warning روی سرور hp

سلام

علت چیست و چطور رفع می شود



پرسیده شده در 1400/04/09 توسط

4 پاسخ

0

باطری رید کنترلر رو هم چک کن ولی خیلی احتمالش کمه با این ارور.

ولی اینم بگم که G9 ها زیاد مشکل باطری دارن

پاسخ در 1400/04/10 توسط
0

سلام اینطور که معلومه یکی از هاردهات سوخته و رید سرور درست کار نمیکنه باید ببینی کدوم هارد سوخته و عوضش کنی وگرنه همه اطلاعاتت میپره 

امیدوارم بک آپ داشته باشی اازشون 


پاسخ در 1400/04/09 توسط
1

سلام أوست عزیز

دستگاه داره بهتون پیغام آلارم cache module میده و باید تعویض بشه، ولی نکته ای که داره اینه که به قطعه cache module یک باطری هم متصله که 50% ممکنه اون باطری هم نیاز به تعویض داشته باشه و ممکن هم هست نیازی به باطری نباشه...

این موضوع ربطی به هاردهاتون نداره، و تعویض این قطعه هم باعث از دست رفتن دیتاتون نمیشه

موفق باشین

پاسخ در 1400/04/10 توسط

پاسخ شما