ارت دیتاسنتر یا اتاق سرور
سلام
در خصوص ارت دیتاسنتر استانداری هست که باید حتما ارت این اتاق با ارت ساختمان یا تجهیزات دیگه جدا باشه؟ چون گاهی تاسیسات و کارشناسان برق اصرار بر این دارند که همبندی ارت ها تاثیر و کارایی بهتر داره؟ و با توجه به اینکه ارت باید عددش برای این اتاق زیر 2 باشه و با توجه به همبندی با ارت های دیگه باز حتی این عدد زیر 2 هم میرسه آیا جداسازی ارت جز استانداردهای اعلام شده هستش؟ ( با توجه به اینکه برق ورودی اتاق مربوطه و ارت کاملا با ساختمان یا دکل و یا سایر تجهیزات جدا هست)
6 پاسخ
سلام مهندس پورخیری عزیز ممنون از اطلاعات خوبتون فرق بین سرج اریستر و لایتنینگ اریستر چیه ممنون میشم بگید اگه در مورد طراحی خود چاه ارت هم تجربه یا مطلبی دارید ممنون میشم
در خصوص جزییا خود چاه باید جنس خاک و محل بررسی بشه ولی ترجیحا بجای پودر بنتونید خاک زغال و نمک توی چاه بریزید.
حتما لوله آبیاری هم تعبیه کنید و لوله رو با شن شکسته درشت لوله رو پر کنید که کسی نتونه چیزی بندازه توی لوله و پرش کنه یا پلاستیک یا نخاله یا ضایعات توش ریخته بشه و راه آبیاری بسته بشه.
وقتی جدا باشه سرایت میکنه. اگر ساختمون ارتینگ و همبندی خوبی داره اتصالشون کار درستیه.
سرج اریستر رو فراموش نکنید.
سلام من تحقیقات خوبی در خصوص ارت بخصوص ارت اتاق سرور کردم.
جدا کردن ارت بدون شرایط ویژه کار درستی نیست بلکه بد هم هست چون مثلا یه سیستم ارت کامل برای ساختمونمون داریم و یه چاه ارت جدا برای اتاق سرور داریم که باز خیلی از ساختمون دور نیست این مورد باعث میشه تا اگر ارت ساختمون با ولتاژ بالایی تحریک شد از طریق استراکچر ساختمون به ارت اتاق سرور که جداگانه هم هست سرایت کنه.
پس سعی کنید چاه های ارت ساختمون رو استاندارد کنید و مقاومتشون رو با رعایت جزییات تا حد لازم پایین بیارید مثلا استاندارد 3 چاه مثلثی رو رعایت کنید با مواد مرغوب چاه رو پر کنید. عمق مناسب رو رعایت و از کابل ها و صفحه های مسی مرغوب استفاده کنید.
همچنین در مسیر برق ورودی اتاق سرور از سرج اریستر و لایتنینگ اریستر حتما استفاده کنید حتی اگر ups داشتید. چون حتی با داشتن ups و چاه ارت مناسب اگر رعد برق به شبکه برق برخورد کنه ولتاژ بسیار بالایی از تمامی سیستم های حفاظتی عبور می کنه و تجهیزات رو نابود می کنه
نکته بسیار مهم: بعد از تمام این موارد آبیاری و تست، چک و نگهداری چاه ارت باید مرتب انجام بشه.
ممنون از پاسخگویی
درحال حاضر ارت جدا هست و حدود نیم هم مقاومت اما ساختمون کلا ارت جدا داره و حال پیشنهاد دادن همبندی بشه و با این تفکر که برق ساختمون شاید استاندارد نباشه و یا به قول شما رعدوبرق بزنه ساختمون و ارت درست جواب نده و با توجه به همبندی سمت تجهیزات اتاق سرور سرایت کنه
ممنون
سرج ارستر درون تابلو برق نصب میشه و مثل فیوز عمل میکنه
ولی lightning arrester یا ساعقه گیر روی پشت بام نصب میشه و ساعقه رو به خودش جذب میکه و به سیستم ارت انتقال میده تا از برخورد ساعقه با تاسیسات و ساختمون جلوگیری بشه